실기 기출 19년 1회 12번 문제

코일출구 공기온도t4를 구하는데 적용하는 기준온도가 t1 21도가 아니고 t3 14.8도가 아닌지 질의드립니다. 

감사합니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 대로  t4-t3를 적용하려면 공식에 적용되는 열량 q가 온수코일의 열량이어야 하는데 

    이 문제에서 주어진 100kW는  온수코일의 열량이 아니기 때문에  t4-t3를 적용할 수 없는 것입니다.

    문제의 조건 4에 주어진 난방부하 100kW 는 실내현열부하 qs입니다.

    따라서 실내현열부하 qs = G.Cp (t4-t1)에서 t4를 구하는 것입니다. 

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 온수코일열량의 일부가 실내현열부하를 공급하는것! 이제 그림 보니 알겠습니다. 감사합니다. 

    0