실기 13년 4월 4번 질문드립니다.
냉동기 냉동능력 구하는식으로 마지막에 분모부분에 비체적 x 60으로 나와있는데
이 60은 왜 들어가있는건가요? 분자에 계산식 후 약분해도 KJ만 남아서
KW단위로 만들려면 KJ/S 인데 60이 왜 들어가있는지 이해가 되지 않습니다.
분자 : 파이/4 x 0.08제곱 x 0.09 x 1200 x 4 x 0.7
분모 : 60 x 0.17 입니다.
0
냉동기 냉동능력 구하는식으로 마지막에 분모부분에 비체적 x 60으로 나와있는데
이 60은 왜 들어가있는건가요? 분자에 계산식 후 약분해도 KJ만 남아서
KW단위로 만들려면 KJ/S 인데 60이 왜 들어가있는지 이해가 되지 않습니다.
분자 : 파이/4 x 0.08제곱 x 0.09 x 1200 x 4 x 0.7
분모 : 60 x 0.17 입니다.
댓글
회전수는 분당이기때문이죠
근데 피스톤압출량 Va구하는 공식이 (파이/4) x d제곱 x l x n x r x 60 아닌가요
왜 분자가 아닌 분모에 60이 들어가는지..
답변 드립니다.
질문에 올려주신 피스톤압출량 Va구하는 공식이 (파이/4) x d제곱 x L x n x Z x 60 의 단위는 [m³/h] 입니다. 만약 피스톤압출량 Va구하는 공식이 (파이/4) x d제곱 x L x n x Z 라면 단위는 [m³/min] 이 됩니다.
따라서 나누기 60을 해줘야 [m³/s] 가 되기 때문입니다. 그래야 최종 냉동능력의 단위가 kW가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
아 단위를 이해못하고 있었는데 설명해주셔서 이해했습니다 감사합니다!