18년 2회 14번 온수난방 설비 전 순환량 관련 문의

안녕하세요 선생님, 

전 순환량 구하는 (1) 문제에서 열량 q를 왜 보일러 용량(정격출력)으로 애초에 고려해서 전 순환량을 계산하지 않고 그림의 방열기 전체의 열량을 가지고 전 순환량을 계산하는지 궁금합니다.

매번 친절한 답변 학습에 많은 도움이 되고 있습니다.

감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서  설명드린 내용입니다.

    만약에 보일러 입출구 온도차가 주어졌다면 질문하신대로 보일러 용량으로 순환량을 계산 하는 것이

    맞습니다.

    그런데 문제에서 주어진 것은 방열기 출입구온도차(10℃) 가 주어졌기 때문에 방열기 열량으로

    순환량을 계산해야 하는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기