18년 2회 14번 온수난방 설비 전 순환량 관련 문의 summityj 2026년 06월 16일 08:38 공유 안녕하세요 선생님, 전 순환량 구하는 (1) 문제에서 열량 q를 왜 보일러 용량(정격출력)으로 애초에 고려해서 전 순환량을 계산하지 않고 그림의 방열기 전체의 열량을 가지고 전 순환량을 계산하는지 궁금합니다.매번 친절한 답변 학습에 많은 도움이 되고 있습니다.감사드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 16일 14:08 (편집된 시간 2026년 06월 16일 14:09) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.강의에서 설명드린 내용입니다.만약에 보일러 입출구 온도차가 주어졌다면 질문하신대로 보일러 용량으로 순환량을 계산 하는 것이맞습니다.그런데 문제에서 주어진 것은 방열기 출입구온도차(10℃) 가 주어졌기 때문에 방열기 열량으로순환량을 계산해야 하는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명드린 내용입니다.
만약에 보일러 입출구 온도차가 주어졌다면 질문하신대로 보일러 용량으로 순환량을 계산 하는 것이
맞습니다.
그런데 문제에서 주어진 것은 방열기 출입구온도차(10℃) 가 주어졌기 때문에 방열기 열량으로
순환량을 계산해야 하는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.