[공기조화] 19년 3회 3번

안녕하세요 선생님. 풀이 마지막에 참고 부분에

“난방코일부하 = 실내부하 + 총외기부하 - 예열외기부하”로 표현되어 있는데, 

이때 총외기부하라는게 현열과 잠열을 모두 고려한 전열외기부하라는 의미인거죠?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제의 외기는 예열을 하므로 외기의 예열부하와 가열코일에 의한 외기의 가열부하가 있습니다.

    그 둘을 합한 것을 총외기부하라고 표현한 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 그러면, 난방코일 부하 = 실내 부하 + (예열 외기부하 + 난방코일 외기부하) - 예열 외기부하 = 실내부하 + 난방코일 외기부하        이렇게 정리가 되고,

    위의 설명을 기호로 표현하면, G(h6 - h5) = G(h6 - h2) + {G1(h3 - h1) + G(h2 - h5)} - G1(h3 - h1)가 되고, 정리하면 (h6 - h5) = (h6 - h2) + (h2 - h5)가 되므로 

    결과적으로 위의 식은 성립한다고 보면 되는건가요?

     

    특히, 여기서

    난방코일 부하 = G(h6 - h5)

    난방코일 외기부하 = G(h2 - h5) 이렇게 서로 다른게 맞는지 체크 부탁드립니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 난방코일 부하를 기호로 표현한 내용은 맞는 내용입니다.

    2. 난방코일 부하 = 실내부하+(난방코일의) 외기부하  이며

       난방코일 부하 = G(h6 - h5) 

       실내부하 = G(h6 - h2)

       (난방코일의) 외기부하 = G(h2 - h5) 입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기