실기 25년 3회 2번에서 수액기에서의 과냉각온도 질문

안녕하세요 교수님. 25년 3회 2번에서 수액기에서의 과냉각온도가 이해가 잘 안돼서 질문드리게 됐습니다.

강의를 보면 수액기에서의 온도가 30도라고 되어있는데 왜 수액기에서의 온도가 30도(과냉각온도)가 되는것인지 잘 모르겠습니다. 보통 응축기랑 수액기 사이에 열교환기라도 있는건가요?
수액기에서의 온도가 딱 과냉각온도라고 문제에 적혀있지 않아서 그냥 조건을 이용하기 위해서는 수액기에서의 온도가 과냉각온도라고 생각하는 것이 가장 적절해서 그런건지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 응축기에서 냉매가 응축되면서 과냉각온도(30℃) 까지 내려가는 것입니다.

    2. 응축온도는 응축기에서 응축압력에 해당하는 포화액의 온도(35℃)가 응축온도 입니다.

    3. 따라서 과냉각도는  응축온도(35℃) - 과냉각된 냉매온도(30℃) = 5℃ 가 되는 것입니다.

    정리합니다.

    응축기에서 냉매가 응축되고 과냉각 온도까지 내려가는 것입니다.

    응축기와 수액기 사이에 열교환기는 없습니다.

    그리고 응축기에서 과냉각된 냉매가 그대로 수액기로 들어가는 것입니다.

    그래서 수액기 내의 냉매온도가 30℃가 되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기