14년 1회 3번 2단압축 2단팽창 냉동장치 계통도 상태점 7->8 구간과 4->5 구간
안녕하세요 선생님,
문제 조건에 주어진 2단압축 2단팽창 냉동장치의 p-h 선도에서 두 가지 구간에 대해 질문드릴 게 있는데요,
1. 구간 7→8
수액기는 과냉각을 일으키는 장치가 아닌 것으로 알고있는데 p-h 선도에서 온도가 소량 떨어지는 것으로 나타낸 이유가 궁금합니다.
2. 구간 4 → 5
고단측에서 저단측으로 내려오는 (9→10) 액-증기 공존 상태의 냉매가 중간냉각기에서 열을 잃고 포화액 상태로 되는만큼 4→5 구간에서 수냉중간냉각기 출구에서 고압압축기 흡입측으로 가는 냉매 증기가 열을 받아 더 과열이 되야하지 않나 생각하게 되는데, p-h 선도에서는 오히려 과열증기 상태에서 온도가 떨어져서 건포화증기 상태가 되는 것이 잘 이해가 되지 않습니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 질문하신대로 수액기는 냉매를 단순히 저장하는 용기입니다. 그런데 응축기 출구에서 수액기를
거쳐 팽창밸브입구 까지 가는 배관에서 배관이 지나가는 환경에 따라서 냉매의 열이 방출되어
냉매가 약간 냉각 될 수 있습니다. 그 것이 ⑦→⑧과정인 것입니다.
2. 저단 압축기에서 토출된 냉매가스는 수냉 중간냉각기를 거치면서 ③→④로 냉각 됩니다.
④점의 냉매가스는 제1팽창밸브에서 팽창한 냉매 ⑨ 와 중간냉각기에서 혼합되면서 온도가 떨어져
⑤점의 냉매가스(건포화냉매가스)가 됩니다. 즉, ④→⑤과정이 되는 것입니다.
또한 ⑨점의 냉매는 냉매액+냉매가스 인데 이 냉매가스와 ⑤점의 냉매가스가 합해져 고단 압축기로
들어가는 것입니다.
물론 ⑨점의 냉매액은 제2팽창밸브를 거쳐 증발기로 들어갑니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
안녕하세요 선생님,
본 질문에 해당하는 문제와 유사 문제인 25년 1회 10번 문제를 다시 풀다가 개념 확인 차 질문드릴 게 있어 댓글 남기게 되었습니다.
중간냉각기에서 h→i 구간을 거치는 냉매와 d→e 구간을 거치는 냉매 모두 온도가 떨어지는 이유는
(14년 1회 3번 문제에서는 9→10 구간을 거치는 냉매와 4→5를 거치는 냉매)
중간냉각기가 두 구간 간의 열교환의 역할을 하지 않고 두 구간 모두 냉각시키는 역할이기 때문에 그런 거죠?
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
고단측 냉매가 제1팽창밸브를 거치면 h의 상태는 (냉매액+냉매증기) 상태입니다.
이 냉매액+냉매증기 중에서 냉매액은 i의 상태인 것이고, 냉매증기는 e의상태인 것입니다.
즉, i상태의 냉매액 + e상태의 냉매증기가 혼합된 것이 h의 냉매 상태인 것입니다.
d→e 과정은 d상태의 저단측 냉매가스가 중간냉각기에서 냉각되어 e의 상태로 되는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기