실내 송풍온도(취출온도) 및 실내 풍량 계산시 문의 kth1346 2026년 06월 20일 02:56 공유 2017년 2회 3번 문제에서 실내 송풍온도(취출온도) 및 실내 풍량 계산시 1. SHF 계산 시 잠열부하를 반영 안하는 이유?2. 실내 풍량 계산시 잠열부하를 반영 안하는 이유?다른 문제들에서는 잠열부하를 반영하는 것으로 보이는데요… 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 20일 10:39 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.SHF = 실내현열/실내전열 입니다. 따라서 이문에제서 분자에 실내현열을 적용해야 하기 때문에 실내 전부하에서 실내 잠열부하를 빼준 것입니다. 즉 실내현열 = 실내 전부하 - 실내 잠열부하 인 것입니다.2.송풍량 계산하는 방법은 현열량으로 계산하는 방법과 전열량으로 계산하는 방법이 있습니다. 그런데 송풍량은 현열량(실내 현열부하)로 계산하는 것이 일반적입니다. 실내 현열량으로 계산할 수 없는 경우에는 전열량(실내 전열부하)로 계산하고 있습니다. 이 문제에서도 실내 현열부하로 계산한 것입니다. 참고 : 실기교재 1권 103~106p 송풍량 계산3. 혹시 SHF 계산시 분자에 잠열을 포함시킨 경우가 있었다면 몇년도 몇번 문제인지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.SHF = 실내현열/실내전열 입니다.
따라서 이문에제서 분자에 실내현열을 적용해야 하기 때문에 실내 전부하에서 실내 잠열부하를
빼준 것입니다. 즉 실내현열 = 실내 전부하 - 실내 잠열부하 인 것입니다.
2.송풍량 계산하는 방법은 현열량으로 계산하는 방법과 전열량으로 계산하는 방법이 있습니다.
그런데 송풍량은 현열량(실내 현열부하)로 계산하는 것이 일반적입니다.
실내 현열량으로 계산할 수 없는 경우에는 전열량(실내 전열부하)로 계산하고 있습니다.
이 문제에서도 실내 현열부하로 계산한 것입니다.
참고 : 실기교재 1권 103~106p 송풍량 계산
3. 혹시 SHF 계산시 분자에 잠열을 포함시킨 경우가 있었다면 몇년도 몇번 문제인지 알려주시면
확인하여 답변드리겠습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.