14년 3회 9번 송풍기 총풍량과 송풍기 출구 풍속에 따른 마찰손실 관련
안녕하세요 선생님,
문제 관련 개념에 관해 두 가지 질문 드리고자 합니다.
보통 이런 유형의 문제는 1m 당 마찰손실 R값이 주어지던데, 최초에 R값이 안 주어지는 경우,
1 송풍기 총풍량과 송풍기 출구 풍속 또는 송풍기 출구 원형 덕트 크기 같은 조건 중 2가지를 가지고 표에서 최초의 마찰손실 R값을 찾으면 되는지요?
2 이렇게 찾은 최초의 마찰손실 R값을 고정값으로 해서 구간마다의 원형 덕트 크기나 풍속을 찾는 이유는 문제 조건에 '덕트 시스템에서의 등마찰손실법' 이라는 조건에 의해서 그런 것이 맞는지요? 실제로는 덕트 구간마다 마찰손실 R값이 달라지는데 문제풀이의 편의상 고정값으로 구하게 하는 건지 궁금합니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1 송풍기 총풍량과 송풍기 출구 풍속 또는 송풍기 출구 원형 덕트 크기 같은 조건 중 2가지를 가지고
표에서 최초의 마찰손실 R값을 찾으면 되는 것이 맞습니다.
2 이렇게 찾은 최초의 마찰손실 R값을 고정값으로 해서 구간마다의 원형 덕트 크기나 풍속을 찾는
이유는 문제 조건에 '덕트 시스템에서의 등마찰손실법' 이라는 조건에 의해서 그런 것이 맞습니다.
3.실제로 덕트 구간마다 마찰손실 R값이 달라지는 것은 아닙니다.
동일한 마찰손실 값으로 덕트의 규격을 결정했기 때문에 마찰손실이 각 구간마다 달라지지
않습니다. 마찰손실 값은 동일합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기