20년 1회 문제 10-3 choidol1997 업데이트 시간 2022년 04월 20일 10:18 공유 (3)의 덕트계의 압력손실이 왜 송풍기의 전압과 같은지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 21일 03:19 (편집된 시간 2022년 04월 21일 03:22) 교수님 답변 드립니다. 덕트의 마찰손실 값은 전압손실 입니다. 베르누이 방정식 P₁ + ρV₁²/2 + γZ₁ = P₂ + ρV₂²/2 + γZ₂ + ΔP (여기서 γ : 감마) ΔP = (P₂ - P₁) + (ρV₂²/2 - ρV₁²/2) + (γZ₂ - γZ₁) 가 됩니다. 여기서 ΔP = 정압+동압+위치압 인 것을 알 수 있습니다. 따라서 덕트의 마찰손실 ΔP는 전압손실 입니다. 덕트의 마찰손실은 전압손실 이지만 어떤 경우에는 문제에서 주어지는 기기저항 값이 정압손실 값으로 주어지는 경우가 있는데 기기저항 값이 워낙 큰 경우에는 상대적으로 작은 덕트의 마찰손실도 정압손실이라고 보고 계산하는 경우가 있습니다. 그러나 원칙적으로 덕트의 마찰손실 값은 전압손실입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
덕트의 마찰손실 값은 전압손실 입니다.
베르누이 방정식 P₁ + ρV₁²/2 + γZ₁ = P₂ + ρV₂²/2 + γZ₂ + ΔP (여기서 γ : 감마)
ΔP = (P₂ - P₁) + (ρV₂²/2 - ρV₁²/2) + (γZ₂ - γZ₁) 가 됩니다.
여기서 ΔP = 정압+동압+위치압 인 것을 알 수 있습니다. 따라서 덕트의 마찰손실 ΔP는 전압손실 입니다.
덕트의 마찰손실은 전압손실 이지만 어떤 경우에는 문제에서 주어지는 기기저항 값이 정압손실 값으로 주어지는 경우가 있는데 기기저항 값이 워낙 큰 경우에는 상대적으로 작은 덕트의 마찰손실도 정압손실이라고 보고 계산하는 경우가 있습니다.
그러나 원칙적으로 덕트의 마찰손실 값은 전압손실입니다.
감사합니다.
강사 임재기