20년 1회 문제 10-3

(3)의 덕트계의 압력손실이 왜 송풍기의 전압과 같은지 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    덕트의 마찰손실 값은 전압손실 입니다.

    베르누이 방정식 P+ ρV²/2 + γZ= P+ ρV²/2 + γZ+ ΔP    (여기서 γ : 감마)

    ΔP = (P- P) + (ρV²/2 - ρV²/2) + (γZ- γZ) 가 됩니다.

    여기서 ΔP = 정압+동압+위치압 인 것을 알 수 있습니다. 따라서 덕트의 마찰손실 ΔP는 전압손실 입니다.

    덕트의 마찰손실은 전압손실 이지만 어떤 경우에는 문제에서 주어지는 기기저항 값이 정압손실 값으로 주어지는 경우가 있는데 기기저항 값이 워낙 큰 경우에는 상대적으로 작은 덕트의 마찰손실도 정압손실이라고 보고 계산하는 경우가 있습니다.

    그러나 원칙적으로 덕트의 마찰손실 값은 전압손실입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기