혹시 SHF 계산시 분자에 잠열을 포함시킨 경우가 있었다면 몇년도 몇번 문제인지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
1. 2018년 1회 문제 3번 풀이에서는 SHF 풀이 시 분모에 잠열을 포함했습니다.
=> SHF = qs / qs + ql = 30 /30 + 5
2. 2018년 1회 문제 6번/8번에서도 마찬가지임
3. 2019년 1회 문제 9번/3회 12번 문제에도 전열량(부하)에 잠열량(부하)을 포함했음
4. 2020년 1회 문제 13번도 마찬가지임
5. 2022년 2회 문제 13번도 마찬가지임
ㅇ 2017년 2회 3번 문제 풀이에서는 실내 현열/실내 전열로 해서 실내 잠열부하를 배제한 것으로 풀이하셨고
분자에 잠열을 포함시킨 경우가 있으면 문의 주라고 해서 문의 주었습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
올려주신 내용은 분모에 잠열을 포함시킨 내용을 올려주셨습니다.
제가 말씀드린 것은 분자에 잠열이 포함된 경우를 말씀드린 것이었습니다.
SHF 계산 시 분모에는 전열이 적용되기 때문에 당연히 잠열이 포함되어야 하는 것이 맞습니다.
죄송합니다. B/A 에서 B는 분자 이고, A는 분모입니다.
혹시 더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기