손실열량 계산문제
2004년 4월 25일 시행 문제 6번 ,,, 열통과율 내벽 4.1 / 문 4.1
2006년 9월 17일 시행 문제 8번,,, 열통과율 내벽 4.1 / 문 4.1
2013년 7월 14일 시행 문제 4번,,, 열통과율 내벽 4.1 / 문 4.1
1.문제는 동일하나 내벽을 통한 손실열량 풀이가 각각 다름
가. 2004년과 2013년은 바닥, 북쪽, 서쪽만 구하고,,,2006년은 바닥, 북쪽, 서쪽, 문까지 구했음
-나. 또한 북쪽 계산시 2006년 풀이와 2004년 / 2013년도와 풀이가 다름
0
댓글
답변 드립니다.
1. 2006년은 문제에서 문의 부하를 별도로 구하라고 되어있어서 별도로 구한 것입니다.
2004년도 문제 풀이 다음에 있는 참고를 읽어보시면 감사하겠습니다.
2. 2006년도에는 문의 부하를 별도로 구해야 하기 때문에 북쪽 벽에 설치된 문의 면적을 빼준 것입니다.
문제에서 요구하는 것을 정확히 파악하는 것이 매우 중요합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.