2021년 2회차 5번문제

송풍기 전압 구하는 식에서 9800을 마지막에 곱하였는데

그거 대신 101325Pa/10.332mAq 곱해도 되나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    먼저 말씀드리면 101325Pa/10.332mAq를 곱하는 것은 채점관 입장에서 보면 감점을 줄 수도

    있습니다.

    압력 단위 Pa 과 mAq 단위의 관계는 아래와 같습니다.

    압력 Pa = 감마(물의 비중량) x mAq(수두:물의 높이)  입니다.

    만약 수두가 10mAq 이면 Pa로 환산하면 다음과 같습니다.

    즉, Pa로 환산하면  9800[N/m³] x 10m = 98000N/m² = 98000Pa 입니다.

    따라서 9800[N/m³]을 곱하지 않고 101325Pa/10.332mAq 을 곱한다면  채점관 입장에서 보면

    수험자가 압력과 수두 및 비중량의 개념을 모르고 있다고 판단 하여 감점을 줄 수도 있는 것입니다.

    그리고  101325Pa/10.332mAq = 9806.9가 되어 약간 차이가 나기도 합니다.

    따라서 교재와 같이 9800을 곱해주시는 것이 맞다고 판단됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.