13년 2회차 4번문제 질문 드립니다

(4) 환기부하 구하는 문제입니다.

분자 마지막에 실내외 온도 곱한 후 1000을 곱하는 이유가 정압비열의 단위가 KJ이라서 그런가요?

만약 아니라면 설명 부탁드리겠습니다. SI단위 적응중이라 기초적인거 질문드리는게 부끄럽네요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신대로 분자 마지막에 실내외 온도 곱한 후 1000을 곱하는 이유는 정압비열의 단위가 KJ이라서 그런 것이 맞습니다.

    1000을 곱하지 않으면  단위가 kW 가 나오고  1000을 곱하면 단위가 W가 나옵니다.

    kJ/s = kW 이고  J/s = W  이기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기