2018년 3회 11번

q1=q2에서 9.3*(27-t)=0.6*(t-20) t=26.58 위계산이 맞지 않나요?
0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문에 q1=q2에서 9.3*(27-t)=0.6*(t-20) t=26.58 라고 하셨는데 만약 q2를 적용하실려면  

     q2 = (λ/ℓ) X (ts - 덕트내부 표면온도)  입니다.  그런데 문제에서  덕트내부 표면온도가 주어지지 않아서 적용할 수가 없습니다.

    열전달 이론 공부할 때 배운 열전달식을 생각하시면 이해 되실 것입니다.

    q1= 9.3*(27-ts)     q = 0.6*(27-20)  이며   q1= q 이므로 식을 정리하면 ts를 구할 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 답변 감사드립니다
    그런데 0.6은 덕트재료 열관류율인데 왜 전체 열관류율로 보고 계산되는지 의문이 남습니다

    0
  • 답변드립니다.

    열관류율은 덕트재료의 열전도율과 다른 것입니다.

    문제에서 덕트재료의 열관류율이라고 표현된 부분 때문에 혼동이 되는 것은 사실입니다.

    열전도율 λ는 덕트 재료에만 국한된 값 입니다.

    그러나 덕트재료의 열관류율이라고 하면  덕트재료의 왼쪽 공기에서 덕트재료를 통과하여 오른 쪽 공기에 까지 열이 전달되는 과정의 열전달율(열통과율=열관류율) 로 보아야 합니다.

    참고로 추가질문을  답글 형식으로 올려주시면 제가 보지 못해   답변을 드릴 수 없을 때도 있습니다. 별도의 질문으로 올려주시면 확실합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 감사합니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기