10년 3회 7번 - 코일의 전면면적 산출 과정에서 외기도입량 포함 여부에 관한 질문 summityj 2026년 06월 24일 09:29 공유 안녕하세요 선생님,본 문제 중 소문제(3) 코일의 전면면적 구하는 과정에서 질문이 있는데요,우선, 냉각코일 용량 산정 시 외기부하도 고려하는 것으로 알고있는데,풀이에는 왜 신선 외기도입량 7200 kg/h (1.2 kg/m^3 * 20m^3 / (h * 인) * 300 인) 은 왜 풍량에 더해서 전면면적을 산출하지 않는지 궁금합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 24일 13:53 (편집된 시간 2026년 06월 24일 13:53) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.만약 실내풍량(실내 급기량)을 (신선외기량 + 실내 리턴공기량)으로 계산하는 과정이 있었다면신선외기량이 포함되는 과정을 확인 할 수 있었을 것입니다.그런데 이 문제에서는 그런 과정이 필요 없는 문제이기 때문에 신선외기량이 포함되지 않은 것으로생각 할 수 있습니다. 그런데 실내풍량 20673.27kg/h안에 신선외기량 7200이 포함되어 있는 것입니다.풀이의 공기선도를 보시면 2점의 신선외기량과 실내에서 리턴된 공기1점이 혼합되어 3점이 되고그 3점이 냉각코일에서 냉각되어 4점이 되고 덕트 또는 송풍기에서 열을 받아 5점이 된 후 실내로보내지는 것입니다.정리합니다. 실내풍량 20673.27kg/h안에 신선외기량 7200이 포함되어 있는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
만약 실내풍량(실내 급기량)을 (신선외기량 + 실내 리턴공기량)으로 계산하는 과정이 있었다면
신선외기량이 포함되는 과정을 확인 할 수 있었을 것입니다.
그런데 이 문제에서는 그런 과정이 필요 없는 문제이기 때문에 신선외기량이 포함되지 않은 것으로
생각 할 수 있습니다.
그런데 실내풍량 20673.27kg/h안에 신선외기량 7200이 포함되어 있는 것입니다.
풀이의 공기선도를 보시면 2점의 신선외기량과 실내에서 리턴된 공기1점이 혼합되어 3점이 되고
그 3점이 냉각코일에서 냉각되어 4점이 되고 덕트 또는 송풍기에서 열을 받아 5점이 된 후 실내로
보내지는 것입니다.
정리합니다. 실내풍량 20673.27kg/h안에 신선외기량 7200이 포함되어 있는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.