2020년 4회 9번 저단냉매순환량 계산문제 wes0529 2026년 06월 25일 08:11 공유 첫번째로 냉동효과를 구했고 보기에 냉동능력이 200kw라고 나와있습니다. 거기서 냉매순환량을 구하면 안되나요??냉동능력은 증발기로 들어오는 저단냉매량만의 능력이 아닌가요???증발기로 들어오지않는 중간냉각기를 거치는 냉매량까지 포함하여야 하나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 25일 09:16 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.26년 교재의 정오표에 수정된 풀이를 올려놓았습니다.질문하신대로 Qe = GL x (h1 - h6)에서 GL을 구하면 됩니다.25년 교재의 경우는 문제풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
26년 교재의 정오표에 수정된 풀이를 올려놓았습니다.
질문하신대로 Qe = GL x (h1 - h6)에서 GL을 구하면 됩니다.
25년 교재의 경우는 문제풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기