벽체부하 관련 질문 dl0203 2026년 06월 25일 09:07 공유 23년 1회 2번 문제에서는 벽체부하에 출입문을 포함시키지 않았는데24년 1회 1번 문제에서는 벽체부하에 출입문부하까지 포함시켰습니다 2문제의 차이점은 23년 1회 문제는 내벽과 문의 열관류율이 동일하지 않고 24년 1회문제는 열관류율이 동일하다는 것입니다 그러면 앞으로 문제를 풀때 벽체부하를 구하라는 문제가 나오면 문과 내벽의 열관류율이 동일하면 문의 부하도 포함시키고 동일하지않다면 포함시키지않고 오직 벽의 부하만 계산하면 되는건가요? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 25일 09:23 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.벽체 부하를 구할 때 출입문이 벽에 설치되어 있으면 출입문 부하도 포함시켜 구하고 있습니다.열관류율 값이 다르더라도 출입문을 포함하여 구하는 것이 맞습니다.다만 문제에서 출입문 부하를 별도로 구하라고 되어있으면 별도로 구하고 있습니다.23년1회2번 문제가 출입문 총 부하를 별도로 구하라고 되어있어서 별도로 구한 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기. 0 dl0203 2026년 06월 28일 04:54 그럼 그 문부하 따로 구한다는게 a)외벽부하를구해라 b)내벽부하를구해라 c)문부하를 구해라 이런질문일때를 말하는건가요?아니면 질문에 따로 내벽과 문부하를 따로 구해라라고 조건을 제시하는건가요? 0 imjaeki 2026년 06월 29일 02:23 (편집된 시간 2026년 06월 29일 02:25) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문에 올리신대로 지금까지는 a)외벽부하를 구해라 b)내벽부하를 구해라 c)문부하를 구해라 이런 질문일 때가 대부분 이었습니다. 이러면 문부하를 따로 구하면 됩니다.그러나 지금까지는 없었지만 질문에 내벽과 문부하를 따로 구해라 라고 조건이 제시될 수도 있습니다. 이런 경우도 문부하를 별도로 구하면 됩니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
벽체 부하를 구할 때 출입문이 벽에 설치되어 있으면 출입문 부하도 포함시켜 구하고 있습니다.
열관류율 값이 다르더라도 출입문을 포함하여 구하는 것이 맞습니다.
다만 문제에서 출입문 부하를 별도로 구하라고 되어있으면 별도로 구하고 있습니다.
23년1회2번 문제가 출입문 총 부하를 별도로 구하라고 되어있어서 별도로 구한 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기.
그럼 그 문부하 따로 구한다는게 a)외벽부하를구해라 b)내벽부하를구해라 c)문부하를 구해라 이런질문일때를 말하는건가요?
아니면 질문에 따로 내벽과 문부하를 따로 구해라라고 조건을 제시하는건가요?
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문에 올리신대로
지금까지는 a)외벽부하를 구해라 b)내벽부하를 구해라 c)문부하를 구해라 이런 질문일 때가 대부분
이었습니다. 이러면 문부하를 따로 구하면 됩니다.
그러나 지금까지는 없었지만 질문에 내벽과 문부하를 따로 구해라 라고 조건이 제시될 수도 있습니다.
이런 경우도 문부하를 별도로 구하면 됩니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.