07년 2회 1번

참고부분에 실내 송풍량을 엔탈피 차로 구할 수 있다고 하셨는데 엔탈피 차로 구한식이 궁금합니다

Qs=Gcpdt=G(h1-h5)인가요? 이러면 값이 아예 다르게 나옵니다..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실기1권 103~106p에서 공부한 내용입니다.

    온도차로 실내 송풍량을 구할 때는 실내현열량식에서 구하는 것이며,

    엔탈피차로 실내 송풍량을 구할 때는 실내전열량식에서 구하는 것입니다.

    즉, 실내현열량 Qs=GCpdt  이문제에서  Qs는 58kW 이며,

         실내전열량 Qt=G(h1-h5)   이문제에서  Qt는(58+23)kW 입니다.

    두 값이 차이가 나는 것은 엔탈피 값과 온도 값이 소수점까지 정확할 수 없기 때문입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기