2020년 2회 15번과 3회 5번 문제 질문입니다.

냉동능력과 증발기 엔탈피의 차이로 계산한 값이 실제 냉매 순환량으로 알고 있습니다.

( Q = G실제 * ( h2 - h1 )  이때의 G : 실제 냉매순환량 )

이 값에 체적효율을 나누면 이론 냉매순환량이 된다고 되어 있구요

G이론 = G실제/체적효율 

 - 그러면  G = V / v(비체적)은 이론 냉매순환량인가요? 실제 냉매순환량인가요? 

 -  V의 값이 이론이냐 실제냐에 따라 G값도 이론이나 실제값으로 바뀌게 되는 건가요?

 

2020년 3회 5번에서  V이론 = G(실제) * v(비체적) / 체적효율 로 계산되어 있습니다.

 

반면 2020년 2회 15번 해설에서

V피스톤 총배출체적 = G이론 * v(비체적) 으로 되어 있는데요

 - V피스톤 총배출체적 = V행정체적 * 회전수 * 기통수

행정체적이 이론체적으로 알고 있어 피스톤 총 배출체적도 이론체적으로 이해하면 되는 지요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. G = V / v(비체적)은 이론 냉매순환량입니다.

        V의 값이 이론이냐 실제냐에 따라 G값도 이론이나 실제값으로 바뀌게 되는 것은 맞습니다.

       그러나 V의 기호는 일반적으로 이론 피스톤배출체적을 나타냅니다.

       따라서 특별한 언급이 없는 한  G = V / v(비체적)은 이론 냉매순환량입니다.

       또한 20년2회15번 문제에서도 V는 이론 피스톤 배출체적입니다.

    2. 2020년 3회 5번에서  V이론 = G(실제) * v(비체적) / 체적효율 로 계산하는 것은 맞는 것입니다.

    3. 2020년 2회 15번 해설에서

      V피스톤 총배출체적 = G이론 * v(비체적) 으로 되어 있는 것도 맞는 것입니다.

      행정체적은 이론체적이 맞습니다. 

       피스톤 총 배출체적도 이론체적이 맞습니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    임재기