2019년도 1회 12번문제 난방부하 wes0529 2026년 06월 26일 02:41 공유 문제에 난방부하가 주어졌는데 현열량이 없어 난방부하를 현열량으로 계산이되었는데혹시 현열량이 따로 나오면 코일열량이랑 난방부하가 같다고 열평형식 세워도 되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 26일 13:07 (편집된 시간 2026년 06월 26일 13:16) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.난방부하가 실내부하인지 온수코일 용량(열량)인지 혼동 될 수 있습니다.항상 그런 것은 아니지만 일반적으로 실내 냉난방 부하는 냉방부하, 난방부하 등 부하라는 용어를 사용하며가열코일의 가열량이나 냉각코일의 냉각열량은 코일의 난방용량, 또는 코일의 냉방용량 등 용량이라는 용어를 사용하고 있습니다. 그렇다고 코일의 열량을 꼭 용량이라는 용어로 써야만 한다는 법은 없습니다.일반적으로 그렇고, 많은 전문가들이 그렇게 사용하고 있다는 것입니다.이런 관점에서 볼 때 이 문제에서 주어진 100kW는 실내난방부하(현열부하)로 보는 것이 논리적 이라고 판단 됩니다.질문하신 것 처럼 현열량이 따로 나오더라도 현열부하라고 나오면 이 것은 실내 현열부하인 것입니다.이 문제와 달리 2007년3회3번은 문제에서 난방용량으로 175kW가 주어졌습니다.이 난방용량 175kW는 증기코일용량(열량)인 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
난방부하가 실내부하인지 온수코일 용량(열량)인지 혼동 될 수 있습니다.
항상 그런 것은 아니지만 일반적으로 실내 냉난방 부하는 냉방부하, 난방부하 등 부하라는 용어를 사용하며
가열코일의 가열량이나 냉각코일의 냉각열량은 코일의 난방용량, 또는 코일의 냉방용량 등 용량이라는 용어
를 사용하고 있습니다. 그렇다고 코일의 열량을 꼭 용량이라는 용어로 써야만 한다는 법은 없습니다.
일반적으로 그렇고, 많은 전문가들이 그렇게 사용하고 있다는 것입니다.
이런 관점에서 볼 때 이 문제에서 주어진 100kW는 실내난방부하(현열부하)로 보는 것이 논리적 이라고
판단 됩니다.
질문하신 것 처럼 현열량이 따로 나오더라도 현열부하라고 나오면 이 것은 실내 현열부하인 것입니다.
이 문제와 달리 2007년3회3번은 문제에서 난방용량으로 175kW가 주어졌습니다.
이 난방용량 175kW는 증기코일용량(열량)인 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기