2007년 2회 7번 2회 잠열부하 단위

(2)의 2)번에 공기냉각기 냉수량 1,4L/s인데 L를 m로 통일 해주면 1000을 나눠줘야하는거 아닌가요

혹시 L를 키로그람으로 바꿔서 계산한거라면 그 옆에 2007년 8번문제는 (2)의 마지막줄에 브라인 유량 300L/min 이어서 1000으로 나눠줬는데 왜 같은 L인데 7번은 안나눠주고 8번은 나눠주는지 모르겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉수(물)의 밀도는 1kg/L 이기 때문에 1.4L/s 는 1.4kg/s 이므로 Gw에 1.4를 바로 적용한 것입니다.

    브라인의 밀도는 1190kg/m³으로 주어졌기 때문에 브라인 유량300L/min을 kg으로 바꾸기 위해

    L을 m³으로 바꾸기 위해 1000으로 나눠주고,  브라인 밀도1190을 곱해준 것입니다.

    7번 문제의 1.4L/s도 L을 m³으로 바꾸기 위해 1000으로 나눠주고, 물의 밀도1000을 곱하여 계산

    해도 됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기