21년2회 5번문제 shwon08 2026년 06월 26일 16:43 공유 송풍기 전압 = 배관마찰손실+기기/필요손실+취출구저항으로 알고있는데 만약 취출구저항값이 안주어졌다면 취출구저항값으로 0.5*공기밀도*(취출구 풍속)^2을 대입해주면 되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 29일 02:17 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문에 올린 0.5*공기밀도*(취출구 풍속)^2 와 취출구 저항은 다른 것입니다.따라서 0.5*공기밀도*(취출구 풍속)^2 를 대입하면 안되는 것입니다.만약 취출구 저항이 주어지지 않으면 무시하라는 의미로 받아들여서 대입하지 않으면 됩니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문에 올린 0.5*공기밀도*(취출구 풍속)^2 와 취출구 저항은 다른 것입니다.
따라서 0.5*공기밀도*(취출구 풍속)^2 를 대입하면 안되는 것입니다.
만약 취출구 저항이 주어지지 않으면 무시하라는 의미로 받아들여서 대입하지 않으면 됩니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기