2018년 3회 12번문제 wes0529 2026년 06월 28일 06:25 공유 수량구할때 잠열,현열 전부다 더하여 구했는데혹시 난방코일로 나오게되면 현열만 더하면될까요??그리고 펌프축동력구할때 2차측 수량이라고해서 750만했는데결국 환수되는 수량이 1500인데 왜 750만하는지 모르겠습니다. 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 28일 11:09 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.질문하신대로 난방코일의 경우는 잠열을 감당하지 못하므로 현열만으로 유량(수량)을 구해야 합니다. 잠열을 가습기가 감당해야 합니다.2.문제 그림의 동그라미 안에 P라고 되어있는 것이 펌프 입니다. 이 펌프에 들어가고 나오는 수량이 750이기 때문에 750만 하는 것 입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 wes0529 2026년 06월 29일 01:28 1차측에서 750이 유입되어 총 유량이 1500되는것은 이해했습니다.다만 환수되어 나가는 배관루트가 1개뿐인데….. 펌프에 유입되는 유량도 1500이지 않나요??만약 다른 루트가 한개 더 그려져 있으면 750은 버리고 1차측에서 750을 새로 받는구나 라고 생각 할 수 있는데 문제에서는 루트가 1개로 보여지는데 그래도 750으로 봐야하는건가요?? 0 imjaeki 2026년 06월 29일 02:32 (편집된 시간 2026년 06월 29일 02:43) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.강의를 수강하시면 강의에서 자세히 설명드린 내용이니 들으시면 이해 되실 것입니다.장치 그림을 보시면 헤더에서 나가고 들어오는 화살표를 볼 수 있을 것입니다.그 화살표도 어디론가 가고 돌아오는 배관을 표시하는 것입니다. 즉 배관 그림이 생략된 것입니다.그 화살표(배관)으로 (1500-750)에 해당하는 유량이 흐르는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.질문하신대로 난방코일의 경우는 잠열을 감당하지 못하므로 현열만으로 유량(수량)을 구해야 합니다.
잠열을 가습기가 감당해야 합니다.
2.문제 그림의 동그라미 안에 P라고 되어있는 것이 펌프 입니다. 이 펌프에 들어가고 나오는 수량이
750이기 때문에 750만 하는 것 입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
1차측에서 750이 유입되어 총 유량이 1500되는것은 이해했습니다.
다만 환수되어 나가는 배관루트가 1개뿐인데….. 펌프에 유입되는 유량도 1500이지 않나요??
만약 다른 루트가 한개 더 그려져 있으면 750은 버리고 1차측에서 750을 새로 받는구나 라고 생각 할 수 있는데 문제에서는 루트가 1개로 보여지는데 그래도 750으로 봐야하는건가요??
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의를 수강하시면 강의에서 자세히 설명드린 내용이니 들으시면 이해 되실 것입니다.
장치 그림을 보시면 헤더에서 나가고 들어오는 화살표를 볼 수 있을 것입니다.
그 화살표도 어디론가 가고 돌아오는 배관을 표시하는 것입니다. 즉 배관 그림이 생략된 것입니다.
그 화살표(배관)으로 (1500-750)에 해당하는 유량이 흐르는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.