2017년2회3번문제

취출전 온도를 구하면 13.7도 인데 

인강을들으니 상대습도 98%가 말이 안되서 취출온도를 냉각코일 통화 후 온도로 그냥 본다고 설명하시더라구요

실제 시험문제에 저렇게 나오면 풀이처럼 해야하나요?? 아니면 취출전 온도를 구해서 계산해야하나요…

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이팩스코리아 임재기입니다.

    이 문제의 핵심은 송풍기부하를 실내부하에 포함시킬 것인지 아닌지 입니다.

    즉, 송풍기 부하를 실내부하에 포함시켜 shf 값을 구하면 상대습도가 98%가 되지 않게 됩니다.

    송풍기 부하를 실내부하에 포함시키지 않고 shf 값을 구하면 상대습도가 98%가 되므로 말이 안

    된다고 설명한 것입니다.

    국내에서는 송풍기부하를 기기부하로 취급하여 실내부하에 포함시키지 않는 것이 대부분이어서

    문제에 송풍기 부하를 실내취득부하에 가산하라고 되어있지만 일반적이지 않아서 송풍기 송풍기 

    부하를 실내부하에 포함시켜야 한다는 것을 설명하는 과정에서 나온 것입니다.

    문제에서 송풍기 부하를 실내취득부하에 포함시키라고 되어있으므로 교재의 풀이처럼 풀면 됩니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기