2023년 3회 14번 문의 드립니다. cho6801 2026년 06월 30일 05:28 공유 문제 및 해설에 대해 단위를 고려한 설명은 이해가 됩니다. 다만 실내 27도 덕트내부 20도일때 표면의 온도를 구해보면 아무리 해도 20도보다 떨어질수가 없어 처음부터 결로가 발생할수 없을것으로 보여지는데 문제의 오류가 아닐까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 06월 30일 07:45 (편집된 시간 2026년 06월 30일 07:56) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문하신대로 문제의 조건으로 보면 실내 노점온도 18.5℃ 까지 떨어질 수 없는 것이 맞습니다.그러나 덕트의 표면온도가 몇도 인지 계산 과정을 통하여 구하고, 결과에 따라서 보온의 필요 여부를판정해야 하는 것입니다.덕트내 공기온도를 18.5℃ 보다 낮은 조건으로 주어 덕트의 표면온도가 노점온도 아래로 떨어질 수 있을 것 같은 조건으로 문제가 출제 되었으면 하는 아쉬움이 남는 문제입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 문제의 조건으로 보면 실내 노점온도 18.5℃ 까지 떨어질 수 없는 것이 맞습니다.
그러나 덕트의 표면온도가 몇도 인지 계산 과정을 통하여 구하고, 결과에 따라서 보온의 필요 여부를
판정해야 하는 것입니다.
덕트내 공기온도를 18.5℃ 보다 낮은 조건으로 주어 덕트의 표면온도가 노점온도 아래로 떨어질 수
있을 것 같은 조건으로 문제가 출제 되었으면 하는 아쉬움이 남는 문제입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.