2023년 3회 14번 문의 드립니다.

 

문제 및 해설에 대해 단위를 고려한 설명은 이해가 됩니다.

 

다만

 

실내 27도 덕트내부 20도일때 표면의 온도를 구해보면 아무리 해도 20도보다 떨어질수가 없어 처음부터 결로가 발생할수 없을것으로 보여지는데 문제의 오류가 아닐까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 문제의 조건으로 보면 실내 노점온도 18.5℃ 까지 떨어질 수 없는 것이 맞습니다.

    그러나 덕트의 표면온도가 몇도 인지 계산 과정을 통하여 구하고, 결과에 따라서 보온의 필요 여부를

    판정해야 하는 것입니다.

    덕트내 공기온도를 18.5℃ 보다 낮은 조건으로 주어 덕트의 표면온도가 노점온도 아래로  떨어질 수 

    있을 것 같은 조건으로 문제가 출제 되었으면 하는 아쉬움이 남는 문제입니다.

    더 질문 있으면  말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기