총 냉매량 G를 구할때 산출식 문의 kth1346 2026년 06월 30일 13:02 공유 2016년 4월17일 시행 문제 4번의 (2)에서총 냉매량 G를 구할 때G/GL = h7-h8 / h7-h6 의 풀이 과정 중 왜 h7-h8 / h7-h6을 적용했는지 알고 싶습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 01일 12:29 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.증발기 출구점인 6점에서 총냉매량과 냉매액량의 비율(G/GL) 식에서 총 냉매량을 구할 수 있습니다.즉, 증발기 출구점인 6점은 냉매증기+냉매액의 혼합체입니다. 여기서 총냉매량/냉매액량의 비 G/GL = h7-h8 / h7-h6 인 것입니다.즉, 총냉매량이 h7-h8 이면, 냉매액량은 h7-h6 이고, 냉매증기량은 h6-h8 인 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
증발기 출구점인 6점에서 총냉매량과 냉매액량의 비율(G/GL) 식에서 총 냉매량을 구할 수
있습니다.
즉, 증발기 출구점인 6점은 냉매증기+냉매액의 혼합체입니다. 여기서 총냉매량/냉매액량의 비
G/GL = h7-h8 / h7-h6 인 것입니다.
즉, 총냉매량이 h7-h8 이면, 냉매액량은 h7-h6 이고, 냉매증기량은 h6-h8 인 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.