총 냉매량 G를 구할때 산출식 문의

2016년 4월17일 시행 문제 4번의 (2)에서

총 냉매량 G를 구할 때

G/GL = h7-h8 / h7-h6 의 풀이 과정 중 왜 h7-h8 / h7-h6을 적용했는지 알고 싶습니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발기 출구점인 6점에서 총냉매량과 냉매액량의 비율(G/GL) 식에서 총 냉매량을 구할 수 

    있습니다.

    즉, 증발기 출구점인 6점은 냉매증기+냉매액의  혼합체입니다. 여기서  총냉매량/냉매액량의 비 

    G/GL = h7-h8 / h7-h6 인 것입니다.

    즉, 총냉매량이 h7-h8 이면, 냉매액량은 h7-h6 이고, 냉매증기량은 h6-h8 인 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기