SHF 문의 kth1346 2026년 07월 01일 02:07 공유 2017년 6월25일(2회) 문제 3번에서SHF = (52.5-14) + 4.62 / 52.5 + 4.62로 풀이가 되어 있는데분자는 현열, 분모는 전열이라고 하면 1. 분모에 현열 52.5 + 잠열 14로 해야 되는 않는지요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 01일 13:11 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문제의 조건3에서 실내 전부하 52.5kW, 실내 잠열부하 14.0kW 로 주어졌습니다.이 때 실내 전부하 52.5kW가 실내 전열부하 인 것입니다.따라서 분모에 잠열부하 14.0은 더해주면 안되는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제의 조건3에서 실내 전부하 52.5kW, 실내 잠열부하 14.0kW 로 주어졌습니다.
이 때 실내 전부하 52.5kW가 실내 전열부하 인 것입니다.
따라서 분모에 잠열부하 14.0은 더해주면 안되는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기