SHF 문의

2017년 6월25일(2회) 문제 3번에서

SHF = (52.5-14) + 4.62 / 52.5 + 4.62로 풀이가 되어 있는데

분자는 현열, 분모는 전열이라고 하면 

1. 분모에 현열 52.5 + 잠열 14로 해야 되는 않는지요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 조건3에서 실내 전부하 52.5kW, 실내 잠열부하 14.0kW 로 주어졌습니다.

    이 때 실내 전부하 52.5kW가 실내 전열부하 인 것입니다.

    따라서 분모에 잠열부하 14.0은 더해주면 안되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기