실기 2021 1회

안녕하세요 교수님 

1. (7번) 유량 구할 때 현열식이 아닌 전열식으로 구해주는 이유가 무엇인가요?

2. (10번) 문 부하 구할 때, 문의 부하를 구하라 했으므로 문 부하 - 유리부하를 해주는 것이 아닌가요? 보통 외벽부하 구할 때도 유리창 부하를 따로 구하라는 말이 없으면, 유리면적을 빼고 구하는데, 이 문제에서는 문과 문의 유리부하를 합한 걸로 나타내는 이유가 궁금합니다.

3. (13번) 소요동력 구할때 이론값이 아니라 실제값으로 구해줘야 하는 건 어떤걸 보고 알 수 있나요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. (7번) 

      공기의 현열과 잠열을 냉수의 현열로 감당하기 때문에 그런 것입니다.

      그래서 열량 q는 현열+잠열이 되는 것이고, 냉수의 열량은 현열식인 ρQ.C.Δt를 사용한 것입니다.

    2. (10번) 

     유리도 문의 일부이므로 문의 부하를 구하라 하면 유리도 포함하는 것이 맞습니다.

     질문에 

     “보통 외벽부하 구할 때도 유리창 부하를 따로 구하라는 말이 없으면, 유리면적을 빼고 구하는데”

     라고 하셨는데 혹시 어떤 문제에서 그랬는지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.

    3. (13번) 

     소요동력이라고 하면 애매한 표현이기는 합니다.

     소요동력이라고 하고 특별한 말이 없으면 주어진 효율을 적용한 동력이라고 판단하는 것이 

     합리적이라고 생각합니다. 그래서 주어진 압축효율과 기계효율을 적용하게 된 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

       

    0