실기 2021 2회

교수님 안녕하세요

문제9번에서 t4를 구해줄 때, (1)에서 구한 송풍량 1.11을 이용하여 외기량 30%와 환기량을 구해서 혼합으로 구하면 t4= 27.85값이 나옵니다. 문제 풀이에는 퍼센트로 구해줘서 28.1로 나와있는데 이런 경우 감점요소가 되나요? 아님 상관없는 오차인지 궁금합니디

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    (1)에서 구한 송풍량 1.11을 이용하여 외기량 30%와 환기량(70%)을 구해서 혼합으로 구해도

     t4= 28.1이 나옵니다.

    만약 외기량과 환기량을 소수점 2째 자리까지 반올림한 값으로 적용하면 t4= 28.08이 나옵니다.

    그런데 중간과정은 소수점 2째 자리로 계산하지 않아도 되므로 외기량과 환기량을  3째 자리까지로 

    계산하면  t4= 28.1이 나옵니다.

    혹시 계산 과정을 올려주시면 확인하여 답변 드리겠습니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기