창문부하에 방위계수 적용 및 원형덕트 지름 선정 관련
안녕하세요 공조냉동기사 실기 문의드립니다
1. 23년 3회 10번 문제에서 창문부하 계산에 방위계수를 적용 했는데 이것이 맞는지 또 어떤 경우에는(Igc등) 방위계수를 적용하지 않은 것으로 아는데 그 차이를 알려주시면 감사하겠습니다
2. 원형덕트 지름 선정시 도표에서 읽는 수치로 적용하지만, 배관의 경우(25년 3회 9번 문제) 그 지름을 커버하는 규격으로(50, 65, 80 등..) 했는데 또 다른 예외의 경우가 있는지 확인 부탁드립니다
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때 외벽(외벽의 창, 외벽의 문)에 적용합니다.
내벽은 적용하지 않는 것이 원칙입니다. 그런데 문제에서 주어지면 적용해야 합니다.
질문하신 Igc는 창문의 냉방부하 구할 때 적용하는 것입니다. 이 때는 여름이기 때문에
방위계수를 적용하지 않는 것입니다.
2. 덕트는 주문 생산이므로 표에서 읽은 숫자대로 제작이 가능하지만 배관은 공장에서 대량생산
된 것을 시중에서 구입하여 사용하기 때문에 그 지름을 커버하는 규격으로 하는 것입니다.
그 외에 다른 예외의 경우는 문제에서 주어진 규격의 덕트 또는 배관만 사용하라는 경우가 있습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기