2014년 1회 6번문제 wes0529 2026년 07월 03일 07:13 공유 문제에 정압 효율이 나와있었어서 소요동력을 정압으로 구하는건 알겠는데직관과곡관덕트 손실은 전압인데정압 = 전압-동압 이니까 직관 과 덕트 손실압에서 동압을 뺴고거기에다가 도입구,에어필터,취출구 정압을 더해줘야하는게 맞는거 아닌가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 03일 12:45 (편집된 시간 2026년 07월 03일 12:47) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문제에서 주어진 공기도입구,에어필터,취출구의 손실이 모두 전압손실로 주어졌다면 관의 마찰손실도 전압이므로 모두 합한 다음 동압을 빼줘서 정압을 계산하면 됩니다.그런데 문제에서 주어진 공기도입구,에어필터,취출구의 손실이 이미 동압이 빠진 정압으로 주어졌기 때문에 동압을 빼준다면 공기도입구,에어필터,취출구의 손실에서는 동압을 2번 빼는 결과가 됩니다.따라서 이 문제는 교재의 풀이 처럼 풀 수 밖에 없다고 판단됩니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 공기도입구,에어필터,취출구의 손실이 모두 전압손실로 주어졌다면
관의 마찰손실도 전압이므로 모두 합한 다음 동압을 빼줘서 정압을 계산하면 됩니다.
그런데 문제에서 주어진 공기도입구,에어필터,취출구의 손실이 이미 동압이 빠진 정압으로 주어졌기
때문에 동압을 빼준다면 공기도입구,에어필터,취출구의 손실에서는 동압을 2번 빼는 결과가 됩니다.
따라서 이 문제는 교재의 풀이 처럼 풀 수 밖에 없다고 판단됩니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.