[냉난방장치] 18년 3회 10번 추가 질문
안녕하세요 선생님.
여기서 (3) 각 구간의 온수 순환량[L/min]을 구할 때, 풀이에서는 각 구간마다 Q = G Cp Δt 를 이용해서 G를 구했는데, 그러지 않고 (2)에서 방열기 ①과 ②를 통과하는 온수 순환량을 구했으니, 이걸 이용해서 그냥 산수를 해서 구해도 된다고 생각하는데, 그러면 채점관이 틀렸다고 볼까요?
즉, Q = G Cp Δt 를 이용해서 G를 구해야만 정답으로 인정이 되는건지가 궁금합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문 하신대로 (3) 각 구간의 온수 순환량[L/min]을 구할 때, 각 구간마다 Q = G Cp Δt 를 이용해서
G를 구하지 않고, (2)에서 방열기 ①과 ②를 통과하는 온수 순환량을 구했으니 이걸 이용해서 그냥
산수를 해서 구해도 됩니다. 오히려 더 간단한 방법 이며 채점관도 정답처리 합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.