21년 3회 10번

2번 열관류율 구할때 Ao가 왜 0.7 냉매측 열전달률 인거에요? 

2.79 브라인 측 열전달률은 왜 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    일반적으로 열전달율은 유속이 빠를 수록 큽니다.

    브라인의 열전달율이 큰 것으로 볼 때 브라인의 유속이 빠르다고 판단됩니다.

    유속이  빠른 유체가 열교환기 배관 내부에 흐르므로  브라인이 배관 내부로 흐르고

    냉매가 배관 외부에 흐른다고 판단하게 된 것입니다.

    그래서 αo가  0.7 냉매측 열전달률 이고,   αi 가 2.79 브라인 측 열전달률인 것입니다.

    이 내용은 (2)열관류율(K) 풀이 설명 3째줄에 간단하게  언급한 내용입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.