21년 3회 10번 kyu7237 2026년 07월 05일 08:47 공유 2번 열관류율 구할때 Ao가 왜 0.7 냉매측 열전달률 인거에요? 2.79 브라인 측 열전달률은 왜 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 05일 11:15 (편집된 시간 2026년 07월 05일 11:21) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.일반적으로 열전달율은 유속이 빠를 수록 큽니다.브라인의 열전달율이 큰 것으로 볼 때 브라인의 유속이 빠르다고 판단됩니다.유속이 빠른 유체가 열교환기 배관 내부에 흐르므로 브라인이 배관 내부로 흐르고냉매가 배관 외부에 흐른다고 판단하게 된 것입니다.그래서 αo가 0.7 냉매측 열전달률 이고, αi 가 2.79 브라인 측 열전달률인 것입니다.이 내용은 (2)열관류율(K) 풀이 설명 3째줄에 간단하게 언급한 내용입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 열전달율은 유속이 빠를 수록 큽니다.
브라인의 열전달율이 큰 것으로 볼 때 브라인의 유속이 빠르다고 판단됩니다.
유속이 빠른 유체가 열교환기 배관 내부에 흐르므로 브라인이 배관 내부로 흐르고
냉매가 배관 외부에 흐른다고 판단하게 된 것입니다.
그래서 αo가 0.7 냉매측 열전달률 이고, αi 가 2.79 브라인 측 열전달률인 것입니다.
이 내용은 (2)열관류율(K) 풀이 설명 3째줄에 간단하게 언급한 내용입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기