냉동효과와 냉동능력의 개념 및 비교,차이점등을 공식과 실무를 연계지어서 설명! mbd92 2026년 07월 05일 23:55 공유 임교수님!냉동효과와 냉동능력의 개념을 알려주시고공식이 왜 이렇게 나왔는지 실무와 연계지어서 비교분석 해 주시면 공부하는데정말 도움이 많이 될 것 같습니다.감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 06일 04:47 (편집된 시간 2026년 07월 06일 04:48) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.냉동능력은 증발기에서 냉매가 흡수한 열량을 말하며, 냉동효과는 총냉매 1kg당의 냉동능력입니다. 냉동능력 = 증발기에서 증발하는 냉매량 x 증발기 입출구 엔탈피차 입니다.냉동효과 = 냉동능력 / 총냉매량 입니다.그런데 1단 압축 냉동 사이클에서는 증발기에서 증발한 냉매량과 총냉매량이 같으므로냉동효과 = 증발기 입출구 엔탈피차 가 됩니다.2단 압축 냉동 사이클의 경우는 증발기에서 증발하는 냉매량과 총냉매량이 다르기 때문에 위에서말씀드린대로 냉동효과 = 냉동능력 / 총냉매량 입니다.실무와 연계지어서 비교분석할 내용이 생각나지 않습니다. 죄송합니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉동능력은 증발기에서 냉매가 흡수한 열량을 말하며, 냉동효과는 총냉매 1kg당의 냉동능력입니다.
냉동능력 = 증발기에서 증발하는 냉매량 x 증발기 입출구 엔탈피차 입니다.
냉동효과 = 냉동능력 / 총냉매량 입니다.
그런데 1단 압축 냉동 사이클에서는 증발기에서 증발한 냉매량과 총냉매량이 같으므로
냉동효과 = 증발기 입출구 엔탈피차 가 됩니다.
2단 압축 냉동 사이클의 경우는 증발기에서 증발하는 냉매량과 총냉매량이 다르기 때문에 위에서
말씀드린대로 냉동효과 = 냉동능력 / 총냉매량 입니다.
실무와 연계지어서 비교분석할 내용이 생각나지 않습니다. 죄송합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.