21년 2회 14번 dbcjs4839 2026년 07월 06일 07:56 공유 안녕하세요 교수님14-2) 응축식 증발기 압력이 갑자기 낮아지는 경우 조치방법 3가지를25년 1회 9번 답과 동일하게 써도 되나요?① 살수 정지 후 공랭식 운전(송풍기 ON-OFF 및 회전수 제어)② 송풍기에 댐퍼를 설치하여 풍량 조정③ 응축기의 공기 통과 냉각면 일부 차단 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 06일 11:40 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.21년2회 4번 문제는 응축식 증발기에서 냉매가 잘 증발되도록 해야 하는 것이며25년1회 9번 문제는 응축기에서 응축이 조금 덜 되도록 조절하는 것입니다.둘 다 압력을 높이기 위한 것이지만 21년 문제의 증발기는 증발이 잘되게 해서 증발압력을 높이는 것이고25년 문제의 응축기는 응축이 조금 덜 되게해서 응축압력을 높이는 것이므로 다른 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
21년2회 4번 문제는 응축식 증발기에서 냉매가 잘 증발되도록 해야 하는 것이며
25년1회 9번 문제는 응축기에서 응축이 조금 덜 되도록 조절하는 것입니다.
둘 다 압력을 높이기 위한 것이지만
21년 문제의 증발기는 증발이 잘되게 해서 증발압력을 높이는 것이고
25년 문제의 응축기는 응축이 조금 덜 되게해서 응축압력을 높이는 것이므로 다른 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기