실기 23년 2회차 12번
안녕하십니까 임재기 교수님.
질문게시판에 올라오는 답글 정말 잘 보고 있습니다.
공조냉동 실기 23년 2회차 12번 질문 있어서 문의드립니다.
저는 문제에서는 압축효율이 ηc = 0.55 로 주어져있기에
축동력 계산시 h2' = h1 + (h2-h1)/ηc = 740.05 kJ/kg 을 구한 다음에
축동력 Lb = {G*(1/3600)*(h2'-h1)}/ηm ≒ 1.86kW 로 구했습니다
풀이에서는 Lb = {G*(1/3600)*(h2-h1)}/(ηm*ηc) ≒ 1.94kW 라고 하였는데
위 두 식 모두 축동력을 계산하는데 있어 맞다고 생각을 하는데 왜 이런 차이가 발생하는지 잘 모르겠어서 문의드립니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 두 식은 결과가 같아야 하는 것이 맞습니다.
혹시 h2' 값이 정확하게 계산되었는지 다시 한번 확인해 보시는 것이 어떨른지요.
확인 결과 h2' 값이 정확한데도 축동력 값이 다르다면 숫자를 대입하여 풀이한 과정을 올려주시면
확인 하여 답변드리겠습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.