실기
교수님 안녕하세요
1. 실기 2019 1회 12번에서, 코일열수 구할 때, qc코일부하를 송풍량 부하 식으로 해야하는 이유가 무엇인가요? 수량의 부하로 대입해서 풀이하면 안되는건지 궁금합니다
2. 실기 2019 2회 1번에서, 열전달률이 5.8로 나와있는데, 열전달률은 a값이고 열통과율이 K값이 아닌가요? k로 적용한걸로 되어있어서 질문드립니다
3. 2019 2회 11번에서, 장방형 덕트 다음 풍속을 구하라나와있어서 장방형단면적으로 풍속을 구하라 하셨는데, 이 방법은 필수인가요? 아니면 선택사항일까요? 단면적으로 구하지 않고 그냥 표를 보고 읽고 푸니 오차가 너무 커서요..
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 코일의 열수 구할 때 열량과 송풍량 부하 식의 열량이 같기 때문에 송풍량 부하 식 열량을 적용한
것입니다. 수량의 부하도 같은 열량이므로 수량의 부하를 대입하여 풀어도 됩니다.
2. 질문하신대로 알파가 연전달율입니다. 그런데 이문제는 식품표면에서 창고내 공기로 열이 전달
되는 과정이 열전달율로만 이루어지므로 이때의 열통과율 K = 열전달율α 가 되는 것입니다.
그래서 K로 표시한 것입니다.
그러나 질문하신대로 바로 q= α.A.Δt로 쓰는 것이 더 이해가 잘 될 것 같습니다.
3. 장방형덕트 다음 칸에 풍속 칸이 있을 때 장방형덕트의 면적으로 풍속을 구하는 예제가 대학교
공기조화책에 실려있습니다. 따라서 이 방법은 필수라고 판단됩니다.
표에서 읽는 풍속은 원형덕트의 풍속입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.