24년1회 1번/ 라 조명부하 형광등 가산값1.2누락! mbd92 2026년 07월 09일 07:21 공유 임교수님?24년1회1번 라 조명에서형광등 가산율 1.2를 합산하지 않아서1200W 가 나왔는데 15년4회 6번에조명부하는 가산을 하여 1440W가 나왔습니다.답변부탁드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 10일 04:37 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문제를 잘 읽어 보시면 라. 조명부하(W) (단, 안정기 계수는 무시한다.) 라고 되어 있습니다. 1.2는 형광등 안정기 계수입니다. 따라서 이 문제에서는 무시해야 하는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제를 잘 읽어 보시면
라. 조명부하(W)
(단, 안정기 계수는 무시한다.) 라고 되어 있습니다.
1.2는 형광등 안정기 계수입니다.
따라서 이 문제에서는 무시해야 하는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.