22년 1회 12번

피스톤 압출량을 구하기위해 실제냉매순환량과 이론냉매순환량으로 구분한ㄱ고 3‘를 구해서 푸는방법까지는 이해가 됐습니다 

하지만 이론냉매순환량과 실제냉매순환량은 체적효율에 따라서도 달라진다고 알고ㅠ있는데 이문제에서는 체적효율이 같다는 조건으로 문제를 풀고 있다고 이해했습니다

체적효율이 이론냉매순환량과 실제냉매순환량이 동일한 이유가뭔가요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 풀이에서 설명듯이 이 문제에서 이론 압출량은 압축효율이 미적용된 이론(단열)압축할 

    때의 압출량이며 실제 압출량은 압출효율이 적용된 실제압축할 때의 압출량 입니다.

    고단측 냉매량과 저단측 냉매량의 비율은  압축기가 단열압축할 때의 비율과  실제압축할 때의 비율이

    다릅니다. 

    저단측 냉매량이 실제 증발기에서 증발한 냉매량으로 동일할 때 고단측 냉매량은 단열압축 할 때와 

    실제압축 할 때 냉매량이 달라지는 것입니다.

    압축기가 단열압축할 때 고단측과 저단측의 냉매량 비율 Gh/GL = (h3-h5) / (h2-h4) 이며,

    압축기가 실제압축할 때 고단측과 저단측의 냉매량 비율 Gh'/GL= (h3'-h5) / (h2-h4) 입니다.

     h3'를 구한 것은  실제 압축할 때 고단측과 저단측의   냉매량 비율을 구하기 위한 것입니다.

    고단측 냉매량은 단열압축할 때는 Gh 인데 실제압축할 때는 Gh'로 바뀌는 것입니다.

    위 식으로부터 실제 고단측의 압출량과 이론 고단측의 압출량 비  Gh'/Gh 를 구하는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 문제풀이 방법음 이해가 됐습니다 하지만 피스톤 토출량을 구하라는 문제가 보이면 자연스럽게 체적효율을 먼저 떠올리게 공부를 한 상태이고 이문제에서도 체적효율을 고려해야 하는것 아닌가라는 의문이 있었습니다 이문제에서 체적효율을 고려하지 않은것음 문제에 체적효율이 없기때문에 고려하지 않은것인가요? 만역 체적효율이 0.8 이렇게 주어졌다면 압축효율과 체적효율 모두 고려해서 정답을 내는것이 맞는지 궁금합니다

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    만약 체적효율이 주어졌다면 압축효율과 체적효율 모두 고려해서 정답을 내는것이 맞다고 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0