2021년 2회 4번

문제가 변풍량 방식으로 설계해서 10~16시 중 제일 큰 부하로 냉방부하를 구하였는데

정풍량 방식으로 했을때가 16시 이고

변풍량으로 했을때는 시간대별 중 가장 큰 부하를 더하는거 아닌가요??

예를 들어 10시에 b방 16kw

12시에 b방16kw, 14시에 b방 20kw, 16시에 c방 23kw

만약 문제가 정풍량방식으로 구하라고 하면 어떤 부하를 선택해야하나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 정풍량 방식은 각 실에 시간과 관계없이 최대부하의 풍량을 항상 보내주어야 하는 것입니다.

        따라서 시간과 관계없이 각 실의 최대부하는 A:20  B:20  C:23  D:21  합계 84kW 입니다.

    2. 변풍량 방식은 시간대별 합계의 최대부하의 풍량을 보내주는 것이므로 16시 82kW가 변풍량 

        방식의 냉방부하가 되는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기