2021년 2회 4번 wes0529 2026년 07월 11일 06:15 공유 문제가 변풍량 방식으로 설계해서 10~16시 중 제일 큰 부하로 냉방부하를 구하였는데정풍량 방식으로 했을때가 16시 이고변풍량으로 했을때는 시간대별 중 가장 큰 부하를 더하는거 아닌가요??예를 들어 10시에 b방 16kw12시에 b방16kw, 14시에 b방 20kw, 16시에 c방 23kw만약 문제가 정풍량방식으로 구하라고 하면 어떤 부하를 선택해야하나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 11일 15:20 (편집된 시간 2026년 07월 11일 15:21) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 정풍량 방식은 각 실에 시간과 관계없이 최대부하의 풍량을 항상 보내주어야 하는 것입니다. 따라서 시간과 관계없이 각 실의 최대부하는 A:20 B:20 C:23 D:21 합계 84kW 입니다.2. 변풍량 방식은 시간대별 합계의 최대부하의 풍량을 보내주는 것이므로 16시 82kW가 변풍량 방식의 냉방부하가 되는 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 정풍량 방식은 각 실에 시간과 관계없이 최대부하의 풍량을 항상 보내주어야 하는 것입니다.
따라서 시간과 관계없이 각 실의 최대부하는 A:20 B:20 C:23 D:21 합계 84kW 입니다.
2. 변풍량 방식은 시간대별 합계의 최대부하의 풍량을 보내주는 것이므로 16시 82kW가 변풍량
방식의 냉방부하가 되는 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기