19년 1회 10번 가열코일의 길이 구하는 부분에서 전열면적에 관해 질문드립니다.

안녕하세요 선생님,

소문제 (2) 가열 코일의 길이를 구하는 식에서 지름을 바깥지름을 사용했는데 전열면적은 항상 외표면을 뜻하기 때문인가요? 외표면 기준인지 내표면 기준인지 별도의 언급이 없으면 외표면을 기준으로 구하면 되는 건가요?

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    원칙적으로는 열관류율 K값이 외표면적 기준이라고 되어있어야 하는데  아무 말이 없습니다.

    그런데 이문제와 거의 유사한 문제가 건축설비 포켓북 2.6.3에 나와 있습니다.

    거기에서도 K에 대하여 아무 말이 없으면서 가열코일 길이 구할 때 지름을 바깥지름을 사용하고

    있습니다. 따라서 저의 교재에서도 바깥지름을 사용한 것입니다.

    질문에 "외표면 기준인지 내표면 기준인지 별도의 언급이 없으면 외표면을 기준으로 구하면 되는

    건가요" 라고 하셨는데  책에 있는 내용은 아니지만  내표면보다는 외표면을 기준으로 하는 경우가

    일반적인 것 같습니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0