실기

교수님 안녕하세요

2016 1회 문제4번에서, 엔탈피 9구할 때 G/GL = 전체냉매량/냉매액 비율로 본다고 하셨는데, (a) 그림으로 보면 GL부분이 h6부터 아래방향이 액부분이 아닌가요? h6부터 h7부분은 액분리기에서 분리된 증기부분이 아닌지 이해가 안가서요ㅜ 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 “h6부터 h7부분은 액분리기에서 분리된 증기부분”이 아닌 것입니다.

    h6의 상태는 냉매액+냉매증기의 상태입니다. 이 상태가 액분리기로 들어가서 냉매액과 냉매증기로

    분리되는 것입니다

    6점에서 (전체냉매량 / 냉매액량)의 비율을 계산하면 교재와 같이 G/GL = (h7-h8) /(h7-h6) 이 되는 

    것입니다.

    즉, 전체냉매량이 (h7-h8)일  때  냉매액량은 (h7-h6)이고 냉매증기량은 (h6-h8)이 되는 것입니다.

    이 것은 장치도에서는 알 수 없으며 몰리엘 선도에서 알 수 있는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기