17년 1회 1번, 9번
안녕하세요 선생님. 17년 1회 1번, 9번 문제에 대해 질문이 있습니다. 풀이 과정 자체에 질문이 있는 건 아니고, 정리 차원에서 질문 드립니다.
17년 1회 1번은 냉수 배관에 흐르는 유량을 구하는 것이고, 17년 1회 9번은 실내로 취출되는 송풍량을 구하는 것인데요,
q = G Cp Δt = (ρ Q) Cp Δt 로 유량 Q 또는 송풍량 Q를 구할 때, 유량 Q 계산 시 들어가는 q는 전열이고 송풍량 Q 계산 시 들어가는 q는 현열이라고 일반적으로 알고 있으면 되나요?
이것과 관련해서 추가로, 19년 1회 8번이나 18년 3회 10번도 마찬가지로 유량 Q를 구하는 것인데, 이때 그림에 나와있는 방열기의 부하(kW)는 그러면 다 전열이라고 보면 되나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
공기의 경우 현열량 q = G Cp Δt = (ρ Q) Cp Δt 가 맞습니다.
그러나 물의 경우는 비열의 표기가 Cp가 아닌 C로 표기 합니다. 즉, q = G C Δt 로 표기합니다.
둘 다 현열량 식인데 물의 경우 q를 전열이라고 하는 것은 공기의 전열량을 물의 현열로 감당하는
경우를 말하는 것입니다. 즉, 공기를 냉각하는 경우 공기의 온도가 내려가고 수분이 응결되어
절대습도도 감소되므로 공기는 전열량이 감소되는 것인데 이때 냉각기에 흐르는 냉수는 온도만
7℃에서 12℃ 로 변하는 현열 변화만 있기때문에 그렇게 말하는 것입니다.
19년 1회 8번이나 18년 3회 10번의 난방용 방열기는 공기의 온도만 올리는 것이므로 현열량만 있는
것입니다
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
그러면 19년 1회 8번이나 18년 3회 10번에 나와있는 방열기(난방코일) 부하(6.3kW, 5.2kW 등등)은 난방코일이니 전부 현열부하이고, 온수는 이 방열기로부터 현열을 받아서 현열변화(온도 상승)를 한다고 보면 되나요?
추가로, 18년 3회 12번을 보면 이 문제는 공조기 속 냉각코일 부하가 현열부하와 잠열부하로 나뉘어 표현되어 있는데, 이때는 냉각코일을 통과하는 수량을 계산할 때 현열부하와 잠열부하를 더한 전열부하를 사용했습니다. 이건 냉각코일이기에 온도 감소와 감습이 일어나기 때문에 전열부하인거죠?
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로
방열기(난방코일) 부하(6.3kW, 5.2kW 등등)은 난방코일이니 전부 현열부하이고, 온수는 이 방열기로부터 현열을 받아서 현열변화(온도 상승)를 하는 것이 맞고,
공조기 속 냉각코일을 통과하는 수량을 계산할 때 현열부하와 잠열부하를 더한 전열부하를 하느데 이건 냉각코일이기에 온도 감소와 감습이 일어나기 때문에 전열부하인 것이 맞습니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
이렇게 정리하겠습니다. 감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.