낮은 증발기 쪽에서 증기를 흡입하는 이유는 무엇입니까? kjkj6767 2022년 04월 23일 02:42 공유 안녕하세요. 증발압력이 낮은 증발기와 높은 증발기가 동시에 있을 때 압축기로 흡입되는 가스가 왜 낮은 증발압력의 가스를 흡입하게 됩니까? (고압측 증발기에 증발압력 조정밸브 설치와 관련) 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 23일 05:52 (편집된 시간 2022년 04월 23일 05:53) 교수님 답변 드립니다. 증발압력이 낮은 증발기와 증발압력이 높은 증발기에 압축기가 1대 인 경우에 질문하신 것처럼 증발압력이 높은 상태로 흡입한다면 증발압력이 낮은 증발기는 냉매가 증발하지 못하는 무용지물이 되는 것입니다. 따라서 둘다를 만족시키려면 압축기는 증발압력이 낮은 압력으로 흡입하고, 증발압력이 높은 쪽은 온도가 내려가면 안되므로 증발압력 조정밸브를 부착하여 온도가 내려가지 못하게 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
증발압력이 낮은 증발기와 증발압력이 높은 증발기에 압축기가 1대 인 경우에
질문하신 것처럼 증발압력이 높은 상태로 흡입한다면 증발압력이 낮은 증발기는 냉매가 증발하지 못하는 무용지물이 되는 것입니다.
따라서 둘다를 만족시키려면 압축기는 증발압력이 낮은 압력으로 흡입하고, 증발압력이 높은 쪽은 온도가 내려가면 안되므로 증발압력 조정밸브를 부착하여 온도가 내려가지 못하게 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.