2020년 3회 12번

건조기 그릴때

증발기 들어가기전에 1개만 그려줘도 되나요??

풀이는 저온,고온 증발기 둘다 그려줬는데 

나눠지기 전에 1개만 그려도 되나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 1개만 설치해도(그려도) 장치를 운전할 수 있습니다.

    그러나 일반적으로 전자밸브 앞에 설치하고 있으니 각각 달아 주는 것이 맞다고 생각합니다.

    즉, 저온,고온 증발기 둘다 그려주는 것이 맞다고 생각합니다.

    1개만 그려도  오답처리 되지는 않을 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0