2020년 4회 9번문제 wes0529 2026년 07월 14일 06:37 공유 냉동효과까지 구하는건 이해를 했는데냉동능력이 = 냉동효과 * GL 로 바로 구하면 안되나요??냉동능력이 200KW라고 나와있는데 저단,고단 냉매 순환량 비로 해서 풀어야하나요?? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 wes0529 2026년 07월 14일 06:51 그리고 바이패스 냉매량도 1번과 2번을 적용하여 풀이하면GH = QE/qe = 200kw / 149.312번에서 저단냉매를 1.08로 하였으니200/149.31 - 1.08 = 0.25848 로 나오면 답이 다르게 나옵니다…해설 부탁드리겠습니다. 0 imjaeki 2026년 07월 14일 15:02 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 저단 냉매순환량 구하는 식에 대하여 질문하신 것처럼 쉽게 구하는 식을 정오표에 올려놓았습니다. Qe = GL (h1 - h6) 에서 GL = Qe / ((h1 - h6) 로 구하면 됩니다.2. 바이패스 냉매량도 질문하신 것 처럼 구해도 됩니다. Gm = 200/149.31 - 1.08 = 0.25949 ≒0.26kg/s 입니다 0.01차이 나는 것은 소수점 처리된 냉동효과 및 저단측 냉매량 값을 적용하기 때문이므로 정답처리 될 것입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
그리고 바이패스 냉매량도 1번과 2번을 적용하여 풀이하면
GH = QE/qe = 200kw / 149.31
2번에서 저단냉매를 1.08로 하였으니
200/149.31 - 1.08 = 0.25848 로 나오면 답이 다르게 나옵니다…
해설 부탁드리겠습니다.
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 저단 냉매순환량 구하는 식에 대하여 질문하신 것처럼 쉽게 구하는 식을 정오표에 올려놓았습니다.
Qe = GL (h1 - h6) 에서 GL = Qe / ((h1 - h6) 로 구하면 됩니다.
2. 바이패스 냉매량도 질문하신 것 처럼 구해도 됩니다.
Gm = 200/149.31 - 1.08 = 0.25949 ≒0.26kg/s 입니다 0.01차이 나는 것은 소수점 처리된
냉동효과 및 저단측 냉매량 값을 적용하기 때문이므로 정답처리 될 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.