24년 2회 7번 kyu7237 2026년 07월 14일 07:03 공유 이거 라번 행정체적 구할 때 비체적 나오는 공식 말고 G=p(밀도 1.2) X V 이거는 왜 못쓰는거에요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 07월 14일 15:11 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.압축기 피스톤 행정체적은 냉매에 대한 것입니다.질문하신 밀도1.2는 공기의 밀도 입니다. 따라서 행정체적 구할 때 G=p(밀도 1.2) X V 는 사용할 수 없는 것입니다.만약 적용하는 밀도가 그 냉매의 밀도 값이면 사용할 수 있습니다.여기서 냉매의 밀도 ρ = 1/비체적 = 1 / 0.071 값 입니다.더 질문 있으면 말씀해 주세요.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
압축기 피스톤 행정체적은 냉매에 대한 것입니다.
질문하신 밀도1.2는 공기의 밀도 입니다.
따라서 행정체적 구할 때 G=p(밀도 1.2) X V 는 사용할 수 없는 것입니다.
만약 적용하는 밀도가 그 냉매의 밀도 값이면 사용할 수 있습니다.
여기서 냉매의 밀도 ρ = 1/비체적 = 1 / 0.071 값 입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.