공조냉동기계기사 593페이지 25년 1회 3번 다. 문제
25-1회 “3번 다. 외벽, 지붕 이외의 전도 열량” 질문 입니다.
외벽, 지붕 이외 라고 하면 ‘내벽, 출입문, 유리창’ 입니다.
내벽과 출입문 열량 공식은 q=KAdT 입니다.
또한 유리창도 q=KAdT 로 계산되어 있습니다. 유리창 전도 공식은 q=IA 입니다.
이론파트 110페이지 하단에 보면, 관류에 의한 열량 대신 ‘대류 및 전도’에 의한 취득열량 q=IA 라고 되어있습니다.
1) 유리창은 IA 가 아니라 왜 KAdT 로 계산되어 있는지
궁금합니다.



0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
유리창의 관류열량은 KAdT 로 계산하지만 Igc A 로 계산하는 경우도 있다는 것입니다.
문제에서 Igc 값이 주어지면 Igc A 로 계산하지만 이 문제처럼 주어지지 않은면 KAdT로 계산하는 것입니다.
595p 표에 주어진 창유리의 표준 일사열취득은 복사열량 구할 때 적용하는 Igr이며 여기서 말하는
Igc 가 아닙니다. Igr 과 Igc 는 다른 것입니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기