공조냉동기계기사 593페이지 25년 1회 3번 다. 문제

25-1회 “3번 다. 외벽, 지붕 이외의 전도 열량” 질문 입니다.

외벽, 지붕 이외 라고 하면 ‘내벽, 출입문, 유리창’ 입니다.

내벽과 출입문 열량 공식은 q=KAdT 입니다.
또한 유리창도 q=KAdT 로 계산되어 있습니다. 유리창 전도 공식은 q=IA 입니다.

이론파트 110페이지 하단에 보면, 관류에 의한 열량 대신  ‘대류 및 전도’에 의한 취득열량 q=IA 라고 되어있습니다.

1) 유리창은 IA 가 아니라 왜 KAdT 로 계산되어 있는지

궁금합니다.

 

 

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    유리창의  관류열량은 KAdT 로 계산하지만 Igc A 로 계산하는 경우도 있다는 것입니다.

    문제에서 Igc 값이 주어지면  Igc A 로 계산하지만 이 문제처럼 주어지지 않은면  KAdT로 계산하는 것입니다.

    595p 표에 주어진 창유리의 표준 일사열취득은 복사열량 구할 때 적용하는 Igr이며  여기서 말하는

    Igc 가 아닙니다.   Igr 과  Igc 는 다른 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기