공조냉동기계기사 611페이지 25년 1회 13번 나. 문제

25-1회 “13번 나. 송풍공기량” 질문 입니다.

보통 송풍공기량 G 구할때, 헌혈부하 qs=GCp(T6-T2) 로 구했습니다.

그러나 이 문제에서는, 왜 전혈부하 qt 로 구하였는지 궁금합니다.
엔탈피 h로 구하는거라 그렇습니까?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 말씀드린 내용입니다.

    일반적으로 송풍량은 현열부하로 계산하지만  이 문제에서는  실내온도와 취출온도를 알 수 없기 

    때문에 문제에서 주어진 엔탈피 값을 이용하여 전열부하로 계산할 수 밖에 없는 것입니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기