공조냉동기계기사 실기 2018년 2회차 14번 (2권 188~189p)
1. 문제의 조건에 주어진 배관손실은 배관마찰손실수두와 다른가요?
2. 배관의 총 압력강하인 2m는 전양정이라고 생각합니다. 전양정은 실얀정+배관마찰손실수두+토출측손실수두라고 알고있습니다. 헌데 풀이에서 (l+l')r = 전양정이라고 쓰여있더군요. 저는 수면에서 B 수평선까지의 거리를 실양정이라고 생각하여 그걸 더해 (l+l')r + 15 = 2 여야한다고 생각합니다. 아님 배관손실은 방열기 용량의 20%라는 걸 활용해서 (l+l')r = {3*(4.2 + 2.8 +4.9)*0.2}/9.8라고 생각했어요. 왜 틀렸을까요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 조건에 배관손실 : 방열기 방열용량의 20%라는 것은 배관마찰손실이 아닌 배관의 열손실을
의미하는 것입니다.
물이 순환하는 순환배관에 설치되는 순환펌프의 양정은 배관의 마찰손실수두로만 이루어집니다.
즉, 속도수두는 포함되지 않습니다. 그 이유를 저 나름대로의 논리로 말씀드리면 펌프 흡입측 속도가 다시
펌프 출구측 속도가되고 다시 입구측 속도가 되는 반복이 이루어지기 때문에 속도 수두를 무시한다고
생각됩니다.
그리고 팽창탱크의 높이는 그 높이 만큼 배관에 압력을 주지만 실양정은 아닙니다.
따라서 배관의 마찰손실은 교재의 풀이처럼 구해야 합니다.
더 질문 있으면 말씀해 주세요.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.